OPGW光纜的弧垂計算

    在電力系統中OPGW光纜是一種常用光纜,OPGW光纜在前期設計中也需要根據環境進行弧垂的計算,那么OPGW光纜弧垂是怎么計算的呢,下面我們看一下。


    按照110-500KV架空送點線路設計技術規定要求,同普通地線一樣,OPGW的設計安全系數要求大于導線的安全系數,檔距中央導線和OPGW的距離在15攝氏度氣溫、無風條件下,應滿足規程中S>=0.012L+1的要求;同時,為了保證風偏一致性,要考慮OPGW和另一根地線的弧垂盡量保持同一水平。

    OPGW光纜的分段不是以耐張塔來劃分耐張段,而是以地形有利原則來確定耐張段,且每盤長度有限;同時,OPGW與鋼絞線或鋼芯鋁絞線的機械特性存在一定的差異,不同代表檔距的情況也不同。基于上述原因,全線OPGW采用一個安全系數,不可能使OPGW的架線弧度與另一根普通地線基本一致。因此,對于每一個耐張段,先計算代表檔距,再根據相同代表檔距下另一根普通地線年平工況下的弧垂,反復確定OPGW耐張的安全系數及相應的年平使用張力,然后根據該安全系數計算OPGW的架線弧垂。用這種方法能夠保證年平工況下,OPGW與另一根地線的弧垂基本一致。 如果反推確定的OPGW安全系數下的年平工況下的使用張力大于OPGW允許的年平工況下的使用張力(一般20%為計算極限抗拉強度),則應計算出OPGW在最大允許年平工況下的使用張力條件下的弧垂,重現校核導、地線配合,再根據弧垂在年平工況下要基本一致的原則,反推確定另一根普通地線的安全系數,然后根據安全系數計算普通地線的架線弧垂。