對于OPGW光纜我們應該也給您介紹過幾次了,這篇文章我們為您說一下OPGW光纜的金屬導線包裹工藝及施工要點。
OPGW光纖光纜,也稱為光纖復合架空地線。它是用于將光纖放置在架空高壓傳輸線的地線中,以在傳輸線上形成光纖通信網絡的光纜。這種結構既具有地面功能又具有通信功能。 OPGW光纜具有金屬線繞線,使光纜更加可靠,穩定和牢固。由于架空地線和光纜的集成,與其他光纜相比,可以縮短工期并節省建筑成本。
“ OPGW光纜” OPGW光纜具有金屬絲包裝
OPGW光纜下垂控制
工藝標準
(1)緊線懸掛后,應立即在觀察文件中對其進行檢查,其允許偏差應符合以下規定:
1)正常情況下,110kV線路允許偏差≤+ 5%,-2.5%; 220kV及以上線路允許偏差≤±2.5%;
2)跨河大跨度的允許偏差≤±1%,正偏差≤lm。
(2)越過電源線時,當橫線處于最大下垂狀態時,光纜與橫線的距離應符合規定。
“ OPGW光纜” OPGW光纜具有金屬絲包裝
(3)懸掛鋼絲時,十個獨立齒輪的超牽引長度,較小的拉伸截面和較大的跨度應不超過設計值。
(4)光纜的施工應采用張力敷設。
施工要點
(1)下垂的觀察應采用等長法,并準確地確定上漿板的刻度。
(2)放線輪和緊線輪的直徑以及張緊機的輪徑應滿足光纜彎曲半徑的要求。
(3)釋放光纜后應及時擰緊光纜。
(4)當溫度變化達到5°C時,應及時調整下垂觀測值。
“ OPGW光纜” OPGW光纜具有金屬絲包裝
(5)擰緊光纜時,請使用專用的光纜緊固器。光纜抗拉預絞線不得重復使用兩次以上。
(6)垂度達標后,應測量光纜與導線之間的距離,是否滿足導線的最大垂度。